用Q62DA的電壓輸出控制變頻器,結果設置值剛2000多,輸出的電壓就達到10V了,設置到4000時,輸出電壓達到12V多了。沒有起用工廠或用戶修正值,也不應該如此不準確吧?懷疑產品出廠根本就沒有檢驗,有沒有那位朋友遇到過這種事情?我現在只有臨時把輸出設置值限制在2000,哪位有好的解決辦法嗎?
ach
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ach的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 11:18
增益電位器在模塊上?還是在模塊的設置里?