樓主  發表于: 2010-10-28 11:07
本人將AC220V 200mA 2線接近開關(倍福寧和奧托尼克都用過)串用控制一個220V小型繼電器電路中,工作方式是接觸后瞬間離開。(第一次用AC220V 2線接近開關)用戶反映老燒壞!不解何故,請高手賜教!
老怪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 111 點
下載積分: 539 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2025-03-05
查看老怪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 20:37
把接近開關換成直流電源的輸出PNP或NPN都可以,把小繼電器換成直流24V的或固態繼電器,在加一只直流24V輸出小電源就可以了