超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

dushiming
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dushiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-28 11:07
本人將AC220V 200mA 2線接近開關(倍福寧和奧托尼克都用過)串用控制一個220V小型繼電器電路中,工作方式是接觸后瞬間離開。(第一次用AC220V 2線接近開關)用戶反映老燒壞!不解何故,請高手賜教!