用的是三菱Q系列Q02CPU  ,    變頻器是安川F7  電流輸出接AM ,AC 輸出電流信號范圍0-10V
  A/D轉換模塊是Q68ADV  ,電流信號輸入范圍0-10V    電機220KW,額定電流428A
請問:程序中的K5225是怎樣計算出來的呢?為什么除以K2000,而不是K4000呢?