超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-22 13:01
我是在家短纖廠上班,可我廠的空調機組風壓不穩,經常跳來跳去的,我把風壓傳感器換了,可問題還是沒解決。各位師傅這是什么原因啊?謝謝,急》》》》》》》》》》
花生米
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看花生米的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 17:23
一般來講,壓差大小是允許在一定的范圍內跳動,如果太高就考慮更換過濾器了,再就是風機或變頻器有關,
初效50-150,中效80-250壓差。
樓主留言:
我現在的現象是壓差不大,而變頻的頻率變化大。且風壓是跳越式的加減
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人