同樣的程序,同樣的硬件,三菱fx-1n(c)的plc和mr-j3-70A的伺服驅動器,有的機床會出現通電的瞬間,plc就發脈沖給伺服驅動器,伺服電機一直運轉,直至到極限位置報警停下,不是每臺機床都出現這種情況,在公司里調好了,有時發到客戶那里就出現了?請哪位高手幫忙解決一下,看看到底是什么原因?
ywx163
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1021 個
工控威望: 1325 點
下載積分: 191481 分
在線時間: 4054(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2025-10-18
查看ywx163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-19 08:30
我這里也是,把編碼器的線做短一點就沒事了,檢查編碼器的線,地線也有關,有時候步進馬達也一直在轉,把地線拆掉就正常了。