樓主  發表于: 2010-10-11 16:52
哪位師父用過電加熱設備的
  用的是電阻帶發熱33.3KW要用什么控制加熱體 的通斷?固態繼電器如何選擇?電流線徑怎么選?
謝謝
dkwing35
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dkwing35的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 20:52
三相供電電流約66A,用溫控表控就OK,導線用16平方銅電線就可以了。選接觸器士林SP80,或100A的固態繼電器價錢就比較貴,自已選吧。。
dkwing35
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dkwing35的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-28 20:54
10----35平方*4倍電流自已算吧。。