請教,如果實現用威綸的觸摸屏直接更改多臺三菱F740變頻器的頻率?(PLC是三菱FX2N系列的)

最好能發個實例...謝謝! 343433269@qq.com
源源
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看源源的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-11 13:29
首先觸摸屏肯定是要與PLC通信的 然后將PLC的輸出端子與變頻器的多功能段速端子連接(此功能需設置)然后只要在PLC程序里面編程 如果設定了n個段速那么就要在變頻器里的頻率指令1-n分別設置頻率