PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2025-10-27
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-13 15:28
最好就是把內部的繼電器換掉,不換的話外部中間繼電器上可以并一個續流二級管,或者把中間繼電器換成固態繼電器,導通電流小一點