想問一下現在我公司弄個小車間,要裝個總配電柜。需要多大開關怎么算出來,是每臺機子的功率相加嗎?然后轉換成容量嗎?功率轉容量怎么算法
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-10-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 09:58
樓主所聞是關于工廠供配電相關事情,這個并不是簡單的相加,每種類型的的用電設備的總功率乘以同時系數在相加,一般還要分級計算,看你的長的具體情況了。可以找具體手冊差一線各種用電設備同時系數是多少、