我有一臺三菱PLC  FX-2N的,現在不知道怎么會所有的現場控制信號都不接收。監控強制輸入也不行,但是輸出端一切正常。機子也處于ON狀態。請大家幫助解決一下
本人在此感謝了!
生活真他媽沒意思,因為我生活膩了
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 551 個
工控威望: 289 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2018-08-23
查看yjp-gyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-10 08:54
三菱的PLC在GX中不能強制X的(注意輸入沒有接線的情況下可以強制),可以用短線直連COM端和需要檢測的輸入點,看有沒信號來判斷輸入點有沒問題,沒問題那就是現場接線問題  