樓主  發表于: 2007-12-07 21:19
[b]在用STEP7編程軟件的時候,有一處輸出需要閃爍報警,別人只加了一個M250.4的常開觸點在輸出前面就實現了,我一直搞不懂咋回事,在有的書里提到說是用了啥時鐘存儲功能,也沒說太詳細.現在請教各位大蝦一下,到底是咋回事!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14505 分
在線時間: 9795(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-08 13:47
麻煩樓主使用略微大一點的字體來照顧閲讀者。

對於300,400的西門子PLC來説,其在CPU屬性中可以設置內存地址來向使用者提供標準的時間脈衝輸出,猶如200系列提供的SM0.4,或者SM0.5一樣。