樓主  發表于: 2010-09-25 19:58
我在做三菱plc與電子稱的程序    它門之間采用無協議通訊  用rs指令讀取數據   但是電子稱的串行通訊數據格式看不懂   請大家指教
謝謝
cvbnj098
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 278 點
下載積分: 2449 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2008-09-16
最后登錄: 2025-10-27
查看cvbnj098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-28 16:52
數據呢?
cvbnj098
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 278 點
下載積分: 2449 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2008-09-16
最后登錄: 2025-10-27
查看cvbnj098的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-29 13:36
每收一幀數據是:起始位+數據+校驗+停止。
而數據的格式就是你所列的,就是一種規定的協議。只要知道對你有用的是data這八位。