我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

偉利科技
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看偉利科技的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-10-17 22:20
引用
引用第22樓萬鈞彩于2010-10-17 21:51發(fā)表的  :
漏電保護器用在某些場合下會帶來不便,最好做到接零保護不會影響到生產與工作.