PLC掃描輸入端子,運算后,是立即刷新輸出嗎?,還是慢慢的把程序一步一步執行完,再刷新呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16063 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-17 05:38
通常程序執行前或者程序執行后進行更新。

但是,如果用戶執行立即刷新指令,將直接刷新。

Regards