樓主  發表于: 2010-09-03 15:22
各位高手,前面講的Y1輸出有故障的PLC,我已從機器上拆下來,用電腦把程序里的Y1改成了空懸的Y4腳,可打開PLC的運行時,輸入端全部是懸空的,但Y4點竟會輸出,重新把程序改回Y1后,又會出現Y1輸出,這到底是怎么回事啊
江湖好學士
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 308 點
下載積分: 143694 分
在線時間: 566(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-10-19
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-04 22:18
是程序編寫的事, 不是輸出點異常
不相信的話, 把 PLC 調到 STOP, Y1 和 Y4 不再有輸出