超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lixiaoyun
人在江湖
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 6037 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2025-01-11
查看lixiaoyun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-03 13:31
我公司有一臺PLC控制的機器,Y0控制正轉,Y1控制反轉,但機器無故出現Y1輸出點一直輸出,開機時出現反轉;Y1原是在觸摸屏上點動時才出輸出的,現在拔了觸摸屏與PLC的通信線還是無法消除Y1一直輸出的故障,請問各位高手如何解決
江湖好學士
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-03 14:53
引用
引用第3樓xin418513387于2010-09-03 13:53發表的  :
輸出點粘連了,有備用輸出點的話換個輸出點就好了!
承接單片機、PLC、觸摸屏、變頻器. 伺服系統.組態監控系統等各種自動化控制系統定單, 詳情請致電15852735505    QQ418513387 !

如果簡單替換,不久還會壞,最好過中繼。