超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yanzhenhua67
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2025-09-30
查看yanzhenhua67的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-30 17:27
     各位工控朋友,本人昨日拿朋友的西門子EM231過來學習一下,發現EM231一連接到西門子226,通電后就出現SFC燈不斷的閃爍。
我將模擬量數據讀出監控發現,AIW0=32151,AIW2=32150,AIW4=0,AIW6=0;無論輸入端電壓如何變化,模塊內部的數據仍然不變,同時SFC燈也是不停的閃爍,由于 本人是初學西門子的PLC,還想請各位工控朋友多多幫助!謝謝
張玉文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 132 點
下載積分: 490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2010-02-06
最后登錄: 2021-04-21
查看張玉文的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-13 10:34
輸入已超限了吧。