我廠有一塊歐姆龍的溫控器,信號輸入端接的是PT100的熱電阻,每次動一下接在溫控器上的熱電阻線實際溫度值就上下跳動2-3度,剛開始我以為是線接處不好,就把線重新接了但問題依舊,請大家指點。
謝謝!|
zhujingyu69
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 866 點
下載積分: 56993 分
在線時間: 1379(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-10-25
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-21 21:32
你動了熱電阻的線,阻值發生變化,當然溫度顯示值要跟著變化。