我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2025-10-14
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-29 20:10
FX1S-14MT為14點晶體管輸出,內部晶體管為NPN型,如Y0其發射極對應COM0接線端,集電極對應Y0接線端,基極對應內部
光電耦合器驅動。外部接線為COM0接DC電源負極,Y0串負載(注意負載是串聯在回路上)接DC電源正極。
樓主說的電路設計是正確的,會燒負載就要看電路接的是什么負載了,怎么接的,樓主請說清楚。
以上發表僅供討論