請教大家一問題。我有一個S7200CPU224(就一通信口)。我現在需要連接一個TD200,并用電腦監視程序運行,我該咋辦呢?(不知用帶編程口的DP頭能行不)?先謝了
dingwang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dingwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-16 10:40
TD2.0版本以后的可以直接連在EM277上,我們一直這么用的,放心用吧