超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2025-05-26
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70738 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-20 16:03
有條件打開壞的光電開關看看,是電源部分還是其它。如果是電源損壞就需要檢查供電電源,你必須確定電源電壓在用電器的額定范圍。同時必須檢查連接導線的絕緣問題。另外環境也有影響。如水份多;震動大的場所等。