有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器。現在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 644 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 21:51
這與接不接繼電器好像沒多大關系.可能是線路設計問題,我以前也看過這樣的事,后來改線消除了.可以考慮脈沖繼電器來控制.