超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

蝶戀花
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-12 22:51
一般情況下,在星三角啟動中都要用到3個接觸器:主接觸器、星型接觸器、三角形接觸器,但是我發現有些設備卻用一個塑殼斷路器代替了主接觸器,請問這樣做會有什么優缺點呀??請大家給點意見,謝謝!
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 527 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 07:16
省去主接觸器的方案不可取。
    電機停機后,如果沒有手動拉下相應斷路器(假設無分勵脫扣),則會使電機帶電。

    倒是見過手動操作的自耦降壓起動器,觸頭浸在油內,1980年代末還在電器店見過。
    只是現在想不起,用不用接觸器控制主電路;或者就是停止位斷開電源。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會