超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xxq0603
pazza inter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 126 點
下載積分: 583 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2014-09-30
查看xxq0603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-01 01:38
使用三菱模擬軟件,  輸入   LD   M8000
                                                   OUT  BIN K1X0 D0

                       時,當X3,X2  ,X1強制為ON時,為什么DO還是9
      哪位大俠幫忙解釋一下,謝謝。!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14444 分
在線時間: 9794(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 05:55



K1X0的數據范圍為0~9,而你X3,X2,X1為ON的情況下,已經超范圍了,因此,得到這個結果。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wu32u2) 熱心助人
  • 下載積分:+3(jonnyhsieh) 熱心助人
  • 下載積分:+1(zyfzxh) 熱心助人