就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
w80859
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 1793(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-10-22
查看w80859的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 15:47
我接過,用外部24VDC電源的—端接PLC輸入端的COM,+端供給傳感器供電。傳感器(NPN)輸出接各輸入口X1,X2......。沒有問題的。輸出用的外部電源千萬不要與輸入端的電源共用。這應該是常識吧。