超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xm372494067
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 296 點
下載積分: 439 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2023-08-29
查看xm372494067的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-29 20:36
400KVA的變壓器可以載多大的負荷/
huanglongfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 105 點
下載積分: 656 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-06-07
最后登錄: 2025-10-30
查看huanglongfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-29 23:51
400KVA的變壓器的額定電流大約580A,如果是油浸變壓器常時間的負載最好在0.9倍,干式變壓器在1倍或1.1倍,主要看散熱和溫升清況。我們的用電器大多為感性負載,如電動機,三相交流電機的電流為其額定功率的兩倍。這是指滿載,工廠的電力拖動往往達不到滿載。如果用電容補償,又能補償掉電機的一部分無功功率。變壓器能帶多少負荷還是看實際電流不能超過變壓器的額定電流。