超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-08 11:13

這個控制圖,里面的Y0.Y1都是干嘛的啊,打到手動檔,PLC不是不運行了嗎
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-09 08:10
早期的常用的手自動電路,這個電路我做過,就是手動與自動轉換的,其中自動中又有工頻(Y0)與變頻(Y1)轉換,其最大優點是可以沒有PLC下手動運行,實種手自動轉換完全獨立,不足是相對較硬件線路多。
[ 此帖被zbq226085在2010-06-09 08:25重新編輯 ]
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-09 08:23
KM1和KM2就是工頻與變頻