超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xuhuangke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 100 點
下載積分: 507 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-03-20
最后登錄: 2012-07-01
查看xuhuangke的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-05 09:34
FX2N-48MR已使用5年了,DC電源,DC輸入型,最近上電后無任何反應,電源指示也沒有。不知是什么原因,請教大家,急急!!!
[ 此帖被xuhuangke在2010-06-05 10:22重新編輯 ]
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-05 22:13
多半是輸入點短路了,PLC電源自身保護就很好,一般是不會壞的,我以前遇到過,輸入點短路,PLC什么指示也沒有,把輸入斷開看看