請教各位前輩,現有問提,由于靜電擊壞通訊端口更換PLC后輸入輸出正常但FX2N-2AD上的溫度和重量無法讀到,是否2AD也損壞?
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-03 16:59
ch1與ch2交換測試看看
是磅秤問題,還是fx2n-2ad ch2的問題