樓主  發表于: 2010-05-29 12:00


數字量輸出點控制一臺電機  怎么啟動和停止要分成2個點,一個點不就可以了嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162687 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-29 17:13
這應該是標錯了吧,寫為“開關量輸入”才對。樓主有無IO分配,看看它實際上是輸入還是輸出的點?