超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wyf8803977
電氣智能工程師
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 171 點
下載積分: 829 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2013-12-11
查看wyf8803977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-28 16:42
用跳轉指令 編寫的手動  和自動程序 
請教  在手動程序中出現的 繼電器輸出比如Q0.0   能在自動程序中也出現Q0.0嗎

如果不可以,那么小弟就有個問題了   在跳轉指令中  選擇了手動   自動程序就不會被掃描到了   相當于  自動中的Q0.0沒掃描到     PLC系統會認為是輸出繼電器沒重疊


這是我的理解  不知道對不對

請各位兄弟    高手們指點
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14432 分
在線時間: 9793(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-28 17:05
日系會報錯或者警告,歐系不會報錯。

就個人認為,不需要輸出雙線圈同樣可以完成,依靠中間觸點的過渡。

如  ---|M0手動|--------------------------------------(Q0.0)
                               |
     ---|M1自動|------

Good Luck~