最近做了一個項目,定長切斷方面的裝置,利用公司現有的設備PLC+1定位模塊+編碼器+伺服電機做電控部分。PLC 型號為FX2N,定位模塊為FX2N-1PG,編碼器為1000P/R的,設備運行所給出脈沖速率大約為500P/S,由于設備運行穩定行較差,速度變化較大,但是測長還是比較準確。調試過程發現定長很不準,懷疑是PLC型號選擇不當,用的指令為高速脈沖比較指令。請高手指點一下。
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 227 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2025-04-26
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-29 16:23
用這樣的方式定位能準才見鬼!
還不如直接用1PG做開環的脈沖定位好用.