超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

plc0617
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plc0617的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-18 15:57
我編的GX-developer  步進圖雙重線圈錯誤,在開機的時候自動啟動。我錯在哪里?
LD M8002
SET S0
STL S0
LD S0
AND X001
SET S20
STL S20
LD S20
OUT Y001
OUT T1 K50
AND T1
SET S21
STL S21
LD S21
OUT Y001
OUT Y002
OUT T2 K150
AND T2
SET S22
STL S22
LD S22
OUT Y001
OUT Y002
OUT Y003
AND X002
OUT S0
RET
END
ygl1987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ygl1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-19 20:36
步進指令的條件應該用LD,而不是AND,
你把第五行and x001、第11行and t2、第18行and x002的and 指令全部改為ld試下.