超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

sunzaibo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 284 點
下載積分: 509 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-07
最后登錄: 2015-12-06
查看sunzaibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-02 12:32
       歐姆龍PLC 型號cpm1a  編程口原與歐姆龍MPT001-C文本連接的 我想瀆出程序來 就是與電腦連不上 編程線是好的 在編程軟件中通訊網落 toolbus與sysamac way都連過 cpu10-40也設過 有時電腦提示為型號不對您的PLC型號為CQM1 CPU11  打電話問歐姆龍公司說是通訊格式被改了 要用手持式編程器改回來 我手上沒有編程器 不只還有其他辦法嗎 請高人指點一下
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-06 19:56
cpm1a  編程口原與歐姆龍MPT001-C文本連接過,那他的協議一般位hostlink協議,你用什么電纜連接的?
MPT001-C支持232,那應該沒錯,手編器我是有,我是無錫的。你軟件支持CPM1A嗎?