因錯峰限電,公司裝備做發電機,公司去年最高峰用電負荷為2500A,請問按此電流計算該配置多大發電機?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18362 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-09-21
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-30 23:32
兄弟,有沒有搞錯
你按峰值選用發電機,那代價太高了
我認為選用主要需要考慮以下幾個因素
1、限電時間對生產構成的直接影響到底有多大
2、在限電過程中,必須要使用的設備的實際容量總和有多大
然后根據實際所需要的容量來選擇
因為發電機主要是用來應急
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人