對于TOP K0 K0 K1 K1指令,我知道是上升沿脈沖向0號模塊(4AD-PT)的BFM#0寫入K1,但我看了手冊上沒有BFM#0功能介紹,只有BFM#1之后的介紹。寫入K1代表什么意思不明白,請高人指教!!!多謝!!!
[ 此帖被m_xiaoma在2010-03-26 15:28重新編輯 ]
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1189 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-02-22
最后登錄: 2015-11-02
查看zhouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-07 20:10
BFM #0里是選擇感溫器類型的  具體如下:
                              H3310        3代表不使用1代表J型熱電偶0代表K型熱電偶
             若只使用兩路CH1和CH2 ,指令為 TO  K2 H3310 K1
                         你的程序是將K1輸入到#0,其中CH4CH3CH2都為K型熱電偶,只有CH1為J型熱電偶
                          