對于TOP K0 K0 K1 K1指令,我知道是上升沿脈沖向0號模塊(4AD-PT)的BFM#0寫入K1,但我看了手冊上沒有BFM#0功能介紹,只有BFM#1之后的介紹。寫入K1代表什么意思不明白,請高人指教。。《嘀x!!
[ 此帖被m_xiaoma在2010-03-26 15:28重新編輯 ]
黃文彥
陶瓷電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 265 點
下載積分: 843 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-10-12
最后登錄: 2014-03-29
查看黃文彥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-07 20:22
TOP K0 K0 K1 K1指令
TOP 是寫入的意思,K0 是0號模塊,就是連在靠近PLC最近的位置的模塊,KO就是#0.,K1就是J型熱電偶。K1就是一個存儲器。
整句就是把1寫入#0號,只寫一個存儲器。
你要為我加分哦,同意樓上