樓主  發表于: 2010-03-22 11:46
150W的開關電源,輸出接20個光電開關(單個30mA以下),2個LED指示燈(單個15mA以下),15個電磁閥(單個3W),另一個150W的開關電源,輸出接34個直流繼電器,剛開始上電都能正常使用,用了沒多久,接20個光電開關的開關電源突然沒有輸出了,開關電源的指示燈也滅了,摸那個電開電源的表面,沒有一點發熱,然后重新上電又好了,又能用了,怎么會這樣?另一個開關電源,輸出接34個直流繼電器的那個一直是好的,為什么會這樣,又沒有過電流啊
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8105 個
工控威望: 10476 點
下載積分: 21329 分
在線時間: 3143(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-10-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-22 16:15
屬于開關電源的過流保護。