樓主  發表于: 2010-03-10 10:44
   我用的是韓國收獲的變頻器,500KW/1140V的,在家里,我用315KW/660V的電動機做實驗,當然我變頻器輸出用了個1140/660的變壓器。
剛開始開10HZ空載運行,輸出電流很不穩,大概從70A---180A之間跳,我就提高頻率,開到25HZ,電流大概是110A---140A之間,感覺有點補對勁。我也不敢給加負載了。不知道哪位朋友有這方面的經驗,參數設置有問題呢?還是變頻器?或者是變壓器的質量?
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-11 19:58
變頻器輸出能不能接變壓器啊?
樓主留言: