超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-08 19:58
正在運轉的一變頻器調速電路瞬間斷電     不去掉變頻器斷路器合不上     拿掉變頻器斷路器和上   問是不是變頻器短路  咋回事
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-09 01:18
如果在電源端使用漏電保護開關的話,有些品牌的變頻器就算沒壞但輸出端電機對地也會掉閘的,你是用的是斷路器,那就應該是有短路存在了,檢查一下變頻器的整流回路的三相整流堆是否擊穿,在整流后竄有一個大功率模塊(有些是用接觸器),它是與充電電阻并聯的,此處短路斷路器也會掉閘,但多數在第二次應能合上,逆變橋(IGBT)幾乎都是燒成開路的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(tanghanshui) 優秀文章