超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

風揚
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風揚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-31 20:50
  年終改造將交流接觸器改成施耐德固態繼電器,控制電壓是隔離變壓器輸岀220V,電源是三相工頻在同一只斷路器輸岀電源用交流接觸器電流電壓正常,用固態繼電器點動控制時有缺相,時有三相電壓正常都缺相.改10只九只都是這一現象原因何在????
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-01 11:05
改成低壓直流電源控制型的就不會啦,我也遇到過這個問題