我們在平常裝機過程中,都用內徑為4,6,8,10,12,但如何確定使用哪一種規格最合理,一直沒有一個科學依據,請各位朋友們支特,我們不想再用經驗法啦,昨天一個例子:   用10MM管子,動作很是粗魯,加限流閥都效果不佳,改用6MM動作非常溫柔,氣壓保特不變,動作效果確大不一樣,碰到這樣的問題我們常常拿不出一個科學的方法來說服上面的老板和現場的師傅們,所以求大家幫助,共同探討,共同進步
   謝謝大家!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162617 分
在線時間: 3250(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-01 13:48
這方面確實很少注意……