樓主  發表于: 2010-01-27 10:40
有個設備的同步上用。第一個滾筒(交流接觸器控制電機的,其他原因不用變頻器)是利用無極變速箱來改變速度的,后面滾筒同步于第一個,想在第一個滾筒軸上面裝個編碼器取出轉換成0-10v模擬量給后面滾筒(變頻器驅動)。
用帶模擬量輸出(12位精度)的plc當然是可以實現的,有單獨的數字量轉換成模擬量的模塊沒?期望得到大家的指點。。。
保持每天一點小進步足矣。。。
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 20:08
你要加模塊  還不如直接用PLC對編碼器計數 在用485通訊做 計算好計數的頻率和應該輸出的頻率
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wsir123) 熱心助人