樓主  發表于: 2010-01-08 18:11
我遇到好幾次PLC(FX2N)用GX版本軟件無法下載提示內部錯誤無法通訊,而用FXGPWIN版本卻可順利連接(或用手持FX-20P),這是為何????請大家指教,斷電重啟過,還是依舊,是否可判斷為PLC損壞????請大俠們指教
[ 此帖被xxr在2010-01-08 22:57重新編輯 ]
kui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 184 點
下載積分: 473 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-10-06
最后登錄: 2019-10-17
查看kui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-08 19:55
可能是上一次讀寫時通信電纜故障導致。關電在啟動就好了(plc)
我也遇到過