如,當X0接通時,Y0馬上得點,當X0斷開時,Y0延時3分鐘斷電
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3236 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2025-05-11
查看wqh清風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 09:20
二樓的很簡單很合理,樓主的題目里的X0是一個常通或者常斷的開關;不是一個點動按鈕開關!

所以只要X0沒斷開Y0得電是不需要自鎖的,X0常通情況下T0不得電是不會計時的;只有X0斷開以后Y0才自鎖,T0通過X0的常閉點開始計時180S,時間到切斷YO自鎖,實現X0斷開延時3分鐘Y0斷電!