樓主  發表于: 2010-01-04 09:47
我公司用的富士變頻器FRENIC5000G11S_P11S,拖動普通的電機7.5KW,機械部分是十輥冷卻輥。因冷卻輥內上凍導致負載不平衡。這時變頻器的調速變的忽快忽慢。強調一下,是開環控制,不想加編碼器。想問問能不能通過參數來讓電機轉勻速。請多發意見,謝謝
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-04 17:45
機械上的問題,能用電來解決嗎?