大家好:
我用松下FPsigmaPLC控制松下A4伺服電機,點動時伺服電機只朝一個方向走,伺服電機設置為脈沖加方向,plc控制字:點動順時針為1112(計數加法,方向輸出off),點動逆時針為1123(計數減法,方向輸出ON),可電機不轉,設為cw和ccw,電機也只朝一個方向轉!請熟悉松下plc的朋友不吝賜教!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1179 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-09-01
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-03 17:57
按照你的程序,你應當用指令脈沖+方向控制這種方式,也就是將PR41設置為0,PR42設置為3;至于只往一個方向轉動,請檢查以下幾點:
1,PLC的輸出方式與放大器的I/O類型是否匹配,PLC的輸出大都采用集電極開路輸出,而伺服放大器的I/O口的類型有線性與集電極開路兩種方式,倘若匹配不好就可能出問題,
2:SIGN信號要比脈沖信號提前至少10ms到達伺服放大器
3:仔細檢查你的伺服放大器I/O接線,看是否有問題
我暫時想到了這么多,但愿能對你有點幫助
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wanghuanyu12) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(brokenhope) 熱心助人