午夜閃爍電路不難設計,難就難在交流電斷電一段時間后復電, PLC一樣可以判斷出當前時間, 準確在午夜時分執行閃爍控制.請問這是如何做得到的?
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-02 15:22
plc時間本來就是掉電保持的,時間一直正常在運行,只要你在午夜時分前把plc供電就能實現閃爍控制