樓主  發表于: 2009-12-31 20:44
本人有一臺二年前買來學習用的FX1-24MR老古董,現在拿來用的時候發現后備電池已沒有電,(BATT.V燈亮;PROG.E燈閃爍)換了個新電池,程序出錯燈閃,不能上傳程序,PLC診斷1.鎖存有效范圍設置有誤.2.內存容量設置有誤.請問一下各位兄臺,這個PLC是否還可以用!可以用的話應該怎么設置它的正確值!
jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 334 點
下載積分: 965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-19 17:20
這個要有截圖會好判斷一些。以前用西門子的將電池拔除短接電池盒內兩極,再上電池,再上電后系統運行正常。